LONGEPASS
配電電纜裝修/基本技能/Q17
簡單
正確率 -
Q17.

下列因素中,與電力電纜安培容量無關者為

配電電纜裝修 · 乙級 · 基本技能 · Q17

難易度分析

2 / 5

本題要求區分影響電纜載流能力與安裝施工規範的差異,考查對電纜散熱影響因素的基礎概念掌握程度。

正確答案:④管內電纜之彎曲度

④ 管內電纜之彎曲度:電纜彎曲度主要影響施工時的最小彎曲半徑要求與機械應力,屬於安裝品質規範,不影響電纜穩態運轉時的散熱條件與安培容量計算。

錯誤選項解析

  • ① 大地熱阻係數:大地熱阻係數直接影響地下電纜的散熱能力,熱阻係數越高,電纜產生的熱量越難散發至周圍土壤,因此必須降低安培容量以避免過熱。
  • ② 管路位置係數:管路位置係數考量電纜管路埋設深度及與其他管路的相對位置,會影響散熱條件與周圍環境溫度,故與安培容量計算密切相關。
  • ③ 管路內電纜回路數:管路內電纜回路數會產生群集效應,多回路並排時相互加熱,導致散熱條件惡化,因此回路數越多,每條電纜的安培容量需進行降額修正。
Learning Tip

"電纜安培容量的核心考點在於散熱條件,凡會影響熱量散發的因素(如土壤熱阻係數、管路配置、回路數、環境溫度)均需納入計算。常考陷阱是將「施工規範」(如彎曲半徑、拉線張力)與「電氣特性」混淆,應明確區分安裝條件與運轉容量的不同考量面向。"

學員答題分佈

①大地熱阻係數0%
②管路位置係數0%
③管路內電纜回路數0%
④管內電纜之彎曲度0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目