Q29.
台電配電系統22.8kV 供電中之200A 肘型端頭,應
配電電纜裝修 · 乙級 · 基本技能 · Q29
難易度分析
3 / 5
本題要求考生精確區分高壓設備操作中不同安全防護層級的差異,需將標準作業流程與單純停電措施進行細緻對比,避免因選擇部分正確選項而失分。
正確答案:②停電後穿上絕緣橡皮手套以操作棒操作
② 停電後穿上絕緣橡皮手套以操作棒操作:依據台電配電線路工作安全規範,操作 22.8kV 肘型端頭前必須先停電,並穿戴絕緣橡皮手套配合操作棒進行作業,此為標準的帶電作業防護程序,可確保人員免於電擊風險。
錯誤選項解析
- ① 停電後再以操作棒操作:僅停電後以操作棒操作仍不足,22.8kV 高壓設備操作時仍需穿戴絕緣防護具(絕緣橡皮手套),以防範殘留電壓或感應電造成觸電危險。
- ③ 繼續強制操作:強制操作供電中之肘型端頭會產生電弧閃絡,極易造成人員嚴重灼傷或設備損毀,屬於絕對禁止的違規危險行為。
- ④ 停電後做好接地再予操作:停電後接地是檢修作業的安全措施,但操作肘型端頭時的直接防護重點在於個人絕緣防護具的穿戴,僅做接地而未穿戴絕緣手套仍不符合操作安全規範。
Learning Tip
"此類題型常考高壓設備操作的安全防護層級。關鍵觀念:停電是第一步,但絕緣防護具(絕緣橡皮手套)與操作棒才是保護人員的最後一道防線。實務上需牢記「停電→驗電→接地→操作」的標準流程,且任何22.8kV 等級設備操作皆不可省略個人絕緣防護。"
學員答題分佈
①停電後再以操作棒操作0%
②停電後穿上絕緣橡皮手套以操作棒操作0%
③繼續強制操作0%
④停電後做好接地再予操作0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!