LONGEPASS
配電電纜裝修/基本技能/Q107
困難
正確率 -
Q107.

兩管以上之配電管路使用隔離板原則為何?

配電電纜裝修 · 乙級 · 基本技能 · Q107

難易度分析

4 / 5

本題採取複選形式,要求考生必須精確區分不同管路環境下的設置距離數值,並能正確辨析兩種不同類型隔離板的適用位置,對於記憶精確度與對比分析能力有較高要求。

正確答案 (複選):①, ②

  • ① 直埋管路每三公尺使用一組:直埋管路因直接埋設於土壤中,為維持管路間距與散熱效果,規範規定應每三公尺設置一組隔離板,以確保電纜散熱與機械保護。
  • ② 混凝土管路每二公尺使用一組:混凝土管路因澆置混凝土時會產生側壓力,為防止管路位移變形,規範規定應每二公尺設置一組隔離板,間距較直埋更密集以強化固定效果。

錯誤選項解析

  • ③ B型隔離板適用於管路組之頂部及底部:B型隔離板實際適用於管路組的中間層分隔,而非頂部及底部。頂部與底部應使用A型隔離板以承受外部荷重與分散壓力。
  • ④ A型隔離板適用於管路組之中間層:A型隔離板實際適用於管路組的頂部及底部,而非中間層。A型設計用於承受上方回填土或混凝土之荷重,中間層則使用B型進行管間分隔。
Learning Tip

"此類題型常考隔離板設置間距與A型/B型適用位置的混淆。切記:直埋3m、混凝土2m(混凝土間距更密);A型用於頂底承受荷重、B型用於中間分隔管路。實務施工時若隔離板間距過大,會導致管路於澆置或回填時發生位移,影響後續電纜抽換作業。"

學員答題分佈

①直埋管路每三公尺使用一組0%
②混凝土管路每二公尺使用一組0%
③B型隔離板適用於管路組之頂部及底部0%
④A型隔離板適用於管路組之中間層0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目