LONGEPASS
Q13.

既設之直路電纜改接施工,在剪斷電纜前,應先使用何種儀器量測辨識,確認予以改接之電纜是否正確?

配電電纜裝修 · 乙級 · 高壓電纜接頭處理作業 · Q13

難易度分析

2 / 5

本題考查特定量測儀器的功能定義,屬於基礎的知識記憶型題目。選項間的功能區分明確,無複雜的陷阱或複合概念,僅需掌握各儀器的基本用途即可判定。

正確答案:④電纜識別器

④ 電纜識別器:電纜識別器專用於從多條並列電纜中精確辨識目標線路,透過訊號注入與感應偵測原理確認電纜歸屬,為剪斷改接前必備之安全確認程序。

錯誤選項解析

  • ① 相序計:相序計用於測量三相電源之相序(R-S-T或U-V-W)是否正確,適用於三相馬達接線確認,無法辨識特定電纜線路之歸屬。
  • ② 電壓電流計:電壓電流計用於量測線路之電壓與電流值,僅能判斷電纜是否帶電或負載狀況,無法確認該電纜是否為目標改接線路。
  • ③ 電阻計:電阻計(如絕緣電阻計或導通測試器)用於測量絕緣電阻或導通性,適用於絕緣劣化評估,但無法在眾多並列電纜中識別特定線路。
Learning Tip

"高壓電纜改接作業中,電纜識別為關鍵安全步驟,誤剪帶電電纜將造成嚴重工安事故。常考陷阱為混淆各量測儀器之用途:相序計用於相序確認、電阻計用於絕緣測試、電纜識別器才是線路歸屬辨識之專用設備。實務上須遵循「先識別、後驗電、再接地」之標準作業流程。"

學員答題分佈

①相序計0%
②電壓電流計0%
③電阻計0%
④電纜識別器0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目