Q43.
預鑄型直線接頭25kV #1AWG 處理時,兩邊電纜遮蔽銅線相連接,應使用何種導線壓接?
配電電纜裝修 · 乙級 · 高壓電纜接頭處理作業 · Q43
難易度分析
4 / 5
本題要求對高壓電纜施工之特定材料規格有精確的記憶,且選項中設置了多個數值相近的截面積以及容易混淆的導線種類,需能準確區分一般配線與專用接地線的標準差異方能正確選出。
正確答案:④2/0 AWG 黃色低壓電纜
④ 2/0 AWG 黃色低壓電纜:2/0 AWG 黃色低壓電纜為預鑄型直線接頭 25kV #1AWG 之標準規範用線,其截面積(約 67.4mm²)可充分承載遮蔽層故障電流並確保接地連續性,符合 CNS 高壓電纜接頭施工標準。
錯誤選項解析
- ① 8mm2PVC 風雨線:8mm² PVC 風雨線的導體截面積過小,無法滿足 25kV 高壓電纜遮蔽層接地故障電流的承載需求,不符合 CNS 電纜接頭施工規範。
- ② 14mm 2PVC 電線:14mm² PVC 電線雖截面積較大,但仍不足以承擔高壓電纜半導電層遮蔽銅帶連接所需的短路電流容量,且非標準指定用線。
- ③ 38mm2PVC 風雨線:38mm² PVC 風雨線截面積雖接近要求,但高壓電纜接頭之遮蔽層連接應使用低壓電力電纜等級導體,而非風雨線,材料規格不符。
Learning Tip
"高壓電纜接頭之遮蔽銅線連接關鍵在於確保接地路徑的電氣連續性與故障電流承載能力。常考陷阱為混淆一般配線(風雨線、PVC 電線)與專用接地連接線的規格差異;實務上應嚴格依據電纜製造廠規範選用對應 AWG 規格之低壓電力電纜作為遮蔽層跨接線,不可任意代用。"
學員答題分佈
①8mm2PVC 風雨線0%
②14mm 2PVC 電線0%
③38mm2PVC 風雨線0%
④2/0 AWG 黃色低壓電纜0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!