Q53.
電纜於裝上肘型端頭前,應在剝除外皮及取下外皮上之標記帶之後,須以多少粒度砂紙磨粗規定長度之外皮?
配電電纜裝修 · 乙級 · 高壓電纜接頭處理作業 · Q53
難易度分析
4 / 5
本題要求對特定施工規範中的精確數值具有高度記憶力。由於選項均為相近的粒度規格,若未精確掌握標準定義,極易在相似的選項中產生混淆。
正確答案:②180 粒度
② 180 粒度:180 粒度砂紙為高壓電纜外皮打磨的標準規範,能提供適當的表面粗度以確保端頭套管與外皮間的接著強度,同時避免過度損傷外皮材質。
錯誤選項解析
- ① 120 粒度:120 粒度砂紙過於粗糙,打磨後會造成電纜外皮表面過度切削,影響後續肘型端頭的密著性與防水密封效果。
- ③ 240粒度:240 粒度砂紙偏細,打磨後的表面粗度不足,會降低熱縮套管或冷縮端頭與外皮之間的摩擦力與接著效果,易導致日後滲水。
- ④ 300 粒度:300 粒度砂紙過細,幾乎屬於拋光等級,無法達到電纜外皮粗化處理的目的,將嚴重影響端頭安裝的密封性與絕緣可靠性。
Learning Tip
"本題核心考點為高壓電纜肘型端頭安裝前的表面處理。常考陷阱在於混淆不同粒度砂紙的用途:粗粒度(120 以下)用於金屬除鏽,中粒度(180)用於電纜外皮粗化,細粒度(240 以上)用於精細拋光。實務上須切記 180 粒度是配電電纜裝修的標準規範,粒度選擇直接影響防水密封性能與長期運轉可靠性。"
學員答題分佈
①120 粒度0%
②180 粒度0%
③240粒度0%
④300 粒度0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!