LONGEPASS
Q112.

高壓電纜直線接頭施工過程中,在剝除絕緣體後,以PVC 膠帶暫時綁紮導體末端之用意為何?

配電電纜裝修 · 乙級 · 高壓電纜接頭處理作業 · Q112

難易度分析

4 / 5

本題為複選題,要求對施工細節具備精確理解。除了需辨識導體物理狀態的維持外,還必須分析操作過程對設備內面可能造成的影響,且選項中包含具有誘導性的干擾項,增加了判定難度。

正確答案 (複選):③, ④

  • ③ 防止導體散開:高壓電纜導體多為絞線結構,剝除絕緣體後導體線芯容易鬆散,以PVC膠帶暫時綁紮可維持導體的緊密絞合狀態,確保後續壓接作業的品質。
  • ④ 防止傷及預鑄型直線接頭套管腔內面:散開的導體線芯在插入預鑄型直線接頭套管時,可能刮傷套管腔內的矽橡膠絕緣面,造成局部放電隱患,綁紮可避免此類機械性損傷。

錯誤選項解析

  • ① 防止導電:PVC膠帶在此施工步驟中並非用於絕緣防導電目的,導體末端暫時綁紮與防止導電無關,高壓電纜的絕緣保護需依靠半導電層與絕緣套管的完整安裝。
  • ② 裝置套管時有潤滑效果:PVC膠帶綁紮導體末端不具備潤滑功能,裝置預鑄型套管時的潤滑應使用專用的矽脂潤滑劑,而非依靠膠帶達到潤滑效果。
Learning Tip

"此題常考導體散開與套管內面損傷的雙重防護概念,考生易誤選潤滑或防導電等選項。實務上,預鑄型接頭的腔內表面平整度直接影響電場分布均勻性,任何刮傷都可能引發局部放電,因此施工時必須嚴格保護導體完整性與套管內面。"

學員答題分佈

①防止導電0%
②裝置套管時有潤滑效果0%
③防止導體散開0%
④防止傷及預鑄型直線接頭套管腔內面0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!