Q132.
高壓電纜用之預鑄型肘型端頭可為下列哪幾種型式?
配電電纜裝修 · 乙級 · 高壓電纜接頭處理作業 · Q132
難易度分析
4 / 5
本題為多選題,要求考生必須精確區分不同電流等級與負載切斷能力的組合對應關係。由於需全面判別所有選項的真偽,且涉及特定規格的排除,較單一選擇題更考驗對標準分類的掌握程度。
正確答案 (複選):①, ②, ④
- ① 200A 負載可切型:200A 負載可切型肘型端頭適用於額定電流 200A 之電路,具備負載切斷能力,可在帶電狀態下進行插拔操作,常用於環路開關設備。
- ② 200A 負載不可切型:200A 負載不可切型肘型端頭同樣適用於 200A 電路,但不具備負載切斷能力,僅能在無電壓狀態下操作,適用於故障指示器或避雷器連接。
- ④ 600A 負載不可切型:600A 負載不可切型肘型端頭適用於主幹線路之大電流連接,因 600A 電流等級較高,基於電弧防護安全考量,設計為不可帶電操作之型式。
錯誤選項解析
- ③ 600A 負載可切型:600A 負載可切型並非常見標準規格,預鑄型肘型端頭之標準額定電流為 200A 與 600A,但 600A 規格通常設計為負載不可切型,因大電流插拔易產生電弧危險。
Learning Tip
"高壓電纜預鑄型肘型接頭之分類核心在於「額定電流(200A/600A)」與「是否具備負載切斷能力」兩大維度。200A 規格同時存在可切型與不可切型,而600A 規格因電弧風險僅有不可切型。實務上常考陷阱為誤認 600A 亦有可切型,需特別留意 CNS 標準規範之型式分類。"
學員答題分佈
①200A 負載可切型0%
②200A 負載不可切型0%
③600A 負載可切型0%
④600A 負載不可切型0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!