Q9.
以一具電纜拉線夾拖拉三條1/C 25kV #1 AWG 電纜時,其允許最大直線長度為多少公尺?
配電電纜裝修 · 乙級 · 電纜敷設作業 · Q9
難易度分析
4 / 5
本題要求對特定電纜規格在特定施工條件下之最大允許長度有精確的數值記憶,且選項間差異較小,需區分相似的數值規範才能選出正確答案。
正確答案:②170 公尺
② 170 公尺:170 公尺為正確答案。依據 電纜敷設拉張力計算 公式,三條 1/C 25kV #1 AWG 電纜使用拉線夾拖拉時,考慮 電纜單位重量、管道摩擦係數(通常約 0.5)及 最大允許拉張力(拉線夾夾持外皮時不損傷護套的拉力上限),經計算得出最大直線拉線距離為 170 公尺。
錯誤選項解析
- ① 150 公尺:150 公尺低於規範允許的最大拉線距離。以 電纜拉線夾 拖拉三條 1/C 25kV #1 AWG 電纜時,在標準摩擦係數與電纜重量條件下,拉張力尚未達到 允許最大拉張力 前可拉至更長距離,故此數值過於保守。
- ③ 185 公尺:185 公尺已超過允許最大拉線距離。若以此距離拖拉,累積的 拉張力 將超過拉線夾對電纜外皮的 安全夾持限度,可能導致 PE 或 XLPE 護套變形損傷,影響電纜絕緣性能與使用壽命。
- ④ 200 公尺:200 公尺遠超規範限制。過長的拉線距離會使 側壓力 與 軸向拉張力 雙重超標,極易造成 導體延伸變形 及 絕緣層破裂,嚴重違反電纜施工安全規範。
Learning Tip
"此題核心考點為 電纜拉張力計算 與 最大允許拉線距離 的對應關係。常考陷阱在於混淆不同電纜截面積(如 #2 AWG、#1/0 AWG)或不同拉線方式(拉線夾 vs 心軸拉線器)所對應的距離限制。實務上,拉線距離受 電纜重量、摩擦係數、彎曲段數量 三重因素影響,直線段僅為理想條件;若管路有彎曲,必須乘以 彎曲修正係數 縮短允許距離。施工時應隨時以 拉張力計 監控,確保不超過電纜製造廠牌規定之 最大拉張力上限。"
學員答題分佈
①150 公尺0%
②170 公尺0%
③185 公尺0%
④200 公尺0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!