Q32.
電纜於轉彎受力處使用滑車,如其外徑為50 公厘,依規定其彎曲半徑不得小於多少公厘?
配電電纜裝修 · 乙級 · 電纜敷設作業 · Q32
難易度分析
3 / 5
本題需要精確記憶電纜在不同安裝條件下(有無滑車)的彎曲半徑倍數規定,並能區分兩者的數值差異,屬於對法規標準要求較為精準的記憶型題目。
正確答案:①400 公厘
① 400 公厘:依據電纜彎曲半徑規範,電纜於轉彎處使用滑車時,其最小彎曲半徑應為電纜外徑的 8 倍。50 公厘 × 8 = 400 公厘,符合規定。
錯誤選項解析
- ② 500 公厘:500 公厘為電纜外徑的 10 倍,雖大於規範下限更安全,但題目問的是不得小於的法定下限值,故非正確答案。
- ③ 600 公厘:600 公厘為電纜外徑的 12 倍,此數值常見於無滑車支撐時的彎曲半徑要求,與本題使用滑車之條件不符。
- ④ 1000 公厘:1000 公厘為電纜外徑的 20 倍,此為高壓電纜或特殊場合之彎曲半徑要求,不適用於本題一般配電電纜裝修情境。
Learning Tip
"電纜最小彎曲半徑為配電電纜裝修常考重點。使用滑車輔助時為外徑的 8 倍,無滑車支撐時則為 12 倍。切記彎曲半徑不足會導致絕緣層損傷與導體變形,影響電纜使用壽命與供電安全。"
學員答題分佈
①400 公厘0%
②500 公厘0%
③600 公厘0%
④1000 公厘0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!