LONGEPASS
Q68.

為避免大量重複挖掘道路,新建築物之高壓接戶管路引接,下列哪些距離長度不可直接引入人孔

配電電纜裝修 · 乙級 · 人、手孔及管路作業 · Q68

難易度分析

3 / 5

本題屬於法規數值記憶型題目,要求對特定工程規範的長度限制有精確掌握。由於採複選形式,考生必須完整判定所有選項是否超出法定標準才能正確得分,增加了解題難度。

正確答案 (複選):②, ③, ④

  • ② 30 公尺:30 公尺已超過 20 公尺之直接引入限制,需增設人孔或手孔以避免過度重複挖掘道路,故不可直接引入。
  • ③ 35 公尺:35 公尺超出規範允許之直接引入距離上限,依接戶管路設計原則應另設人孔分段引接,故不可直接引入。
  • ④ 40 公尺:40 公尺遠超過 20 公尺之限制,依道路挖掘管理及管路配置規範需增設人孔,故不可直接引入。

錯誤選項解析

  • ① 20 公尺:20 公尺為高壓接戶管路可直接引入人孔之最大允許距離,符合台電公司接戶工程規範,故可直接引入。
Learning Tip

"本題核心考點為高壓接戶管路直接引入人孔之距離限制(20 公尺)。依台電接戶工程規範,新建築物高壓接戶管路為避免大量重複挖掘道路,引接距離超過 20 公尺即需增設人孔或手孔。常見陷阱為將低壓與高壓接戶之距離限制混淆,或誤記為 30 公尺。實務上應確實查閱最新台電公司配電線路設計規範以確認標準。"

學員答題分佈

①20 公尺0%
②30 公尺0%
③35 公尺0%
④40 公尺0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!