LONGEPASS
配電電纜裝修/配電設備/Q10
簡單
正確率 -
Q10.

亭置式變壓器之熔絲如有燒損,需剖開外殼之後,才能更換之熔絲為

配電電纜裝修 · 乙級 · 配電設備 · Q10

難易度分析

2 / 5

本題考查對變壓器內部元件安裝結構的定義記憶,需區分密封內藏式元件與外部可替換元件的維護差異,屬於基礎的專業知識記憶型題目。

正確答案:②限流熔絲

② 限流熔絲:限流熔絲安裝於亭置式變壓器內部油箱中,與變壓器本體密封整合,更換時必須剖開外殼並洩放絕緣油後方可作業,符合 CNS 14435 配電變壓器規範。

錯誤選項解析

  • ① 過載保護熔絲:過載保護熔絲通常安裝於外部可接觸之保護裝置中,設計目的即為便於運維人員直接更換,無需剖開變壓器外殼。
  • ③ 電力保險絲:電力保險絲為泛稱用語,一般指低壓配電系統中使用之外部可替換式熔體,通常裝設於配電盤或開關箱內,可直接開啟蓋板更換。
  • ④ 熔絲鏈:熔絲鏈(Fuse Link)多用於電桿上之開閉器或跌落式熔絲管,屬於外露式保護元件,操作人員可直接於地面使用絕緣操作桿進行更換。
Learning Tip

"此題核心考點在於區分內藏式與外露式熔絲的結構差異。限流熔絲因密封於變壓器油箱內部,更換涉及絕緣油處理與外殼復原工程,需由合格人員依停電作業程序執行。實務上常見混淆:將熔絲鏈(外部跌落式)與限流熔絲(內部密封)搞混,切記「需剖殼=內藏式=限流型」。"

學員答題分佈

①過載保護熔絲0%
②限流熔絲0%
③電力保險絲0%
④熔絲鏈0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目