Q155.
使用壓接鉗壓接端子時,下列哪些應注意?
氣壓 · 乙級 · 儀表及工具使用 · Q155
難易度分析
4 / 5
本題採複選形式,要求對壓接作業的多項操作規範及細節進行全面判定,包含尺寸匹配、剝線長度、端子擺放方向及作業順序等複合知識點,因此判定難度較高。
正確答案 (複選):①, ③
- ① 選擇大小合適的端子:端子尺寸匹配是壓接作業的基本要求,選擇與導線截面積相符的端子可確保電氣接觸電阻最小化,並維持足夠的機械拉脫強度。
- ③ 壓接Y 型端子時,Y 型面放於壓接鉗下方凹槽面,凸出圓環面朝上:Y型端子壓接時,Y型開口面朝下置於壓接鉗凹槽,圓環面朝上可使壓接力道均勻分布,避免端子變形偏移,確保壓接成型品質。
錯誤選項解析
- ② 剝線長度要比端子插孔長度短:剝線長度應等於或略長於端子插孔長度,若剝線過短會導致導體未能完全進入壓接區,造成接觸不良;正確做法是使銅線前端微露端子孔洞,以確認完全插入。
- ④ 等端子壓接好後再將線套套上:絕緣套管必須在壓接前先套入導線,若壓接完成後才要套入,會因端子壓接頭外径大於套管內徑而無法穿過;正確順序為先套套管→剝線→插入端子→壓接。
Learning Tip
"壓接作業的核心考點在於「順序正確」與「尺寸匹配」。常考陷阱包含:剝線長度判斷(應與插孔等長或微露)、套管套入時機(必須在壓接前)、以及端子方向性(Y型與圓形端子放置方向不同)。實務上應使用與端子規格相符的專用壓接鉗,不可用一般鉗子替代,以符合電氣配線安全規範。"
學員答題分佈
①選擇大小合適的端子0%
②剝線長度要比端子插孔長度短0%
③壓接Y 型端子時,Y 型面放於壓接鉗下方凹槽面,凸出圓環面朝上0%
④等端子壓接好後再將線套套上0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!