Q159.
氣壓壓力開關的使用,下列哪些是要注意的?
氣壓 · 乙級 · 儀表及工具使用 · Q159
難易度分析
4 / 5
本題採複選形式,要求全面判別多個技術要點的正確性,且涉及電氣接點性質、氣壓管路規範及不同感測原理的區分,增加了分析複雜度。
正確答案 (複選):③, ④
- ③ 檢查其壓力及開關的作動關係,可以使用三用電表及壓力錶來完成:使用三用電表量測接點通斷狀態,搭配壓力錶監測系統壓力變化,可準確驗證壓力開關在設定壓力值時的作動關係是否正常。
- ④ 常壓式及真空式壓力開關作用原理是不同的,不可以弄錯:常壓式壓力開關於壓力達到設定上限時動作,真空式壓力開關則於負壓達到設定值時動作,兩者感測原理與應用場合不同,選用時不可混淆。
錯誤選項解析
- ① 開關接點有正負之分,不可接錯:氣壓壓力開關的接點通常為無電壓接點(乾接點),本身並無正負極性之分,可自由配接於控制迴路中。
- ② 管路內要加注潤滑油,以利作動靈敏:氣壓管路內不可加注潤滑油,因現代氣壓系統多採用無給油設計,潤滑油會損壞密封件、汙染元件,並影響壓力開關的作動靈敏度。
Learning Tip
"氣壓壓力開關的檢修重點在於確認作動壓力值與接點通斷狀態的對應關係。常考陷阱為混淆乾接點與濕接點的差異,以及誤以為氣壓系統需要給油。實務上應熟練使用三用電表與壓力錶進行交叉驗證,並清楚區分正壓開關與真空開關的應用情境。"
學員答題分佈
①開關接點有正負之分,不可接錯0%
②管路內要加注潤滑油,以利作動靈敏0%
③檢查其壓力及開關的作動關係,可以使用三用電表及壓力錶來完成0%
④常壓式及真空式壓力開關作用原理是不同的,不可以弄錯0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!