LONGEPASS
氣壓/設計/Q31
中等
正確率 -
Q31.

下列敘述何者為正確?

氣壓 · 乙級 · 設計 · Q31

難易度分析

3 / 5

本題涉及多個不同的電氣法規與專業概念,要求考生能精確區分單相與三相電動機的接線差異,並對保護元件的動作特性有明確掌握,需排除多項易混淆的錯誤選項。

正確答案:③積熱型熔斷器及積熱繼電器不得作為導線之短路保護

③ 積熱型熔斷器及積熱繼電器不得作為導線之短路保護:積熱型熔斷器與積熱繼電器(過載繼電器)屬於反延時特性的過載保護裝置,其動作時間較長,無法在短路瞬間快速切斷電流。短路保護必須使用無熔絲開關(NFB)或熔絲等具備瞬動特性的保護元件。

錯誤選項解析

  • ① 主電路與補助電路應紮為一束:主電路與補助電路(控制電路)應分開佈線並各自紮束,不可混為一束。主電路承載較大電流會產生電磁干擾,可能導致控制電路誤動作。
  • ② 單相電動機若要變換運轉方向,只須要對調兩條電源線即可:單相電動機要改變運轉方向,需對調啟動繞組或運轉繞組的接線端,而非直接對調電源線。直接對調兩條電源線僅適用於三相感應電動機的相序反轉。
  • ④ 於電動控制盤中之控制線應選用黑色導線:電動控制盤中的控制線通常選用紅色導線,而黑色導線一般用於主電路或動力迴路。依 CNS 標準,不同用途迴路應以顏色區分以利維護與檢修安全。
Learning Tip

"本題核心考點為電動機控制迴路的配線規範與保護電器的正確選用。常考陷阱:①混淆單相與三相電動機的反轉接線方式;②混淆過載保護(積熱繼電器,反延時動作)與短路保護(無熔絲開關,瞬時動作)的功能差異;③主電路與控制電路必須分開佈線以避免電磁干擾;④導線顏色區分:黑色為主電路、紅色為控制電路。"

學員答題分佈

①主電路與補助電路應紮為一束0%
②單相電動機若要變換運轉方向,只須要對調兩條電源線即可0%
③積熱型熔斷器及積熱繼電器不得作為導線之短路保護0%
④於電動控制盤中之控制線應選用黑色導線0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!