LONGEPASS
氣壓/設計/Q157
中等
正確率 -
Q157.

下圖氣壓迴路,在壓按一下st1 時,下列敘述何者正確?氣壓 乙級 設計 第 157 題 題目 圖片

氣壓 · 乙級 · 設計 · Q157

難易度分析

3 / 5

本題要求分析氣壓迴路圖,需精確區分控制元件的功能及其對氣壓缸停止位置的影響,選項中設置了控制條件與停止位置的干擾項,需具備對自動往復計數邏輯的準確掌握。

正確答案:④氣壓缸伸出、後退往復動作,在達到預定次數後,氣壓缸退回後限位置停止

④ 氣壓缸伸出、後退往復動作,在達到預定次數後,氣壓缸退回後限位置停止:按下 ST1 後,氣壓缸執行伸出/後退往復動作,由計數器累計循環次數,達到預設值後自動退回後限位置並停止,此為標準的自動往復計數停止迴路。

錯誤選項解析

  • ① 氣壓缸伸出、後退往復動作一段時間後,才退回後限停止:此迴路使用計數器控制往復次數,而非時間繼電器控制動作時間,因此不會以「一段時間」作為停止條件。
  • ② 氣壓缸伸出、後退往復動作,在達到預定次數後,氣壓缸伸出至前限位置停止:達到預定次數後,氣壓缸應退回後限位置(原點)停止,而非停留在前限位置。此為常見的停止位置混淆點。
  • ③ 氣壓缸伸出、後退往復動作,在達到預定次數後,氣壓缸可於任意位置停止:迴路設計具有明確的定位停止功能,氣壓缸會退回後限位置停止,並非於任意位置停止。
Learning Tip

"本題核心考點為氣壓往復迴路結合計數控制與原位停止的設計邏輯。常考陷阱在於混淆「時間控制」與「次數控制」,以及停止位置是「前限」或「後限」。實務上,此類迴路常用於自動加工設備的定次數循環作業,確保工件完成指定次數後回到安全原點位置,符合自動化產線的安全與效率要求。"

學員答題分佈

①氣壓缸伸出、後退往復動作一段時間後,才退回後限停止0%
②氣壓缸伸出、後退往復動作,在達到預定次數後,氣壓缸伸出至前限位置停止0%
③氣壓缸伸出、後退往復動作,在達到預定次數後,氣壓缸可於任意位置停止0%
④氣壓缸伸出、後退往復動作,在達到預定次數後,氣壓缸退回後限位置停止0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目