Q258.
如下圖所示直流二線式附LED 之磁簧開關內部結構圖,下列敘述何者正確?
氣壓 · 乙級 · 設計 · Q258
難易度分析
4 / 5
本題採複選形式,要求對電路極性、元件導通特性及短路風險進行綜合分析,需同時判定多個選項的對錯,增加了判斷的複雜度。
正確答案 (複選):①, ③
- ① 左側輸入正電源,右側連接負載,在感測時感測器會導通,同時LED 燈亦會亮:直流二線式磁簧開關的正確接線方式為左側接正電源、右側接負載,當磁鐵靠近使磁簧接點閉合時迴路導通,串聯的LED指示燈同時發光顯示感測狀態。
- ③ 左側輸入正電源,右側連接負電源,在感測時感測器會有燒毀之虞:當左側接正電源而右側直接接負電源(未串接負載)時,感測器導通瞬間將形成短路迴路,過大電流會使磁簧接點熔接或內部元件燒毀,此為嚴重違規接線。
錯誤選項解析
- ② 右側輸入正電源,左側連接負載,在感測時感測器會導通,同時LED 燈亦會亮:若將電源極性反接(右側正電源、左側負載),由於內建LED具有單向導通特性,反向電壓下LED無法導通發光,且磁簧開關可能無法正常作動,故此接線方式錯誤。
- ④ 左側輸入正電源,右側連接負載,在感測時感測器會導通,但LED 燈不亮:直流二線式附LED磁簧開關的設計原理是LED與感測迴路同步動作,只要磁簧接點閉合導通,LED必然同時亮起;若LED不亮代表迴路異常或LED已損壞,並非正常狀態。
Learning Tip
"直流二線式感測器的接線極性至關重要,LED指示燈不僅提供視覺確認,更驗證迴路是否正確導通。常考陷阱包含:①電源極性反接導致LED不亮或元件損壞;②未接負載直接短路造成感測器燒毀;③誤認導通時LED可不亮。實務上務必確認棕色線接正極、藍色線接負載後回負極,並串接適當負載限制電流。"
學員答題分佈
①左側輸入正電源,右側連接負載,在感測時感測器會導通,同時LED 燈亦會亮0%
②右側輸入正電源,左側連接負載,在感測時感測器會導通,同時LED 燈亦會亮0%
③左側輸入正電源,右側連接負電源,在感測時感測器會有燒毀之虞0%
④左側輸入正電源,右側連接負載,在感測時感測器會導通,但LED 燈不亮0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!