Q95.
下列何者對電磁閥之敘述為正確?
氣壓 · 乙級 · 裝配、運轉與調整 · Q95
難易度分析
4 / 5
本題要求對多種電磁閥的構造特性與操作限制進行綜合對比。由於採取複數正確選項的考查方式,且選項間存在高度相似的技術概念,要求考生必須對每一項特性的真偽有精確的判定能力,因此提升了整體解題難度。
正確答案 (複選):③, ④
- ③ 內引導式需有最低之啟動壓力:內引導式(先導式)電磁閥依靠管路內介質壓力作用於膜片或活塞上來輔助閥芯動作,故必須具備最低啟動壓力(通常約 0.1~0.15 MPa)才能正常開啟或關閉。
- ④ 外引導式可用於真空:外引導式電磁閥的控制氣源來自外部獨立供應,不依賴主閥管路內的壓力,因此即使主回路處於真空狀態仍可正常切換動作。
錯誤選項解析
- ① 雙線圈電磁閥安裝時受垂直水平的方向限制:雙線圈電磁閥因兩側線圈交替激磁產生推力,結構上已克服重力對閥芯的影響,故不受垂直或水平安裝方向之限制。此選項錯誤在於將單線圈閥的安裝限制誤用於雙線圈閥。
- ② 直動式不可用於真空:直動式電磁閥直接以電磁力驅動閥芯開閉,不依賴介質壓力差,因此可用於真空、零壓或低壓環境。此選項將直動式與內引導式的特性混淆。
Learning Tip
"電磁閥驅動方式為氣壓檢定高頻考點,需明確區分三種類型:直動式(電磁力直驅,適用真空/低壓)、內引導式(需最低工作壓力)、外引導式(外部氣源,適用真空及低壓差)。常見陷阱為混淆「內引導」與「外引導」的真空適用性,實務上選型時必須確認最低作動壓力與安裝方向限制,以確保系統可靠度。"
學員答題分佈
①雙線圈電磁閥安裝時受垂直水平的方向限制0%
②直動式不可用於真空0%
③內引導式需有最低之啟動壓力0%
④外引導式可用於真空0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!