LONGEPASS
氣壓/維修/Q48
中等
正確率 -
Q48.

若氣壓主幹管內部出現凝結水,冷凍乾燥機宜

氣壓 · 乙級 · 維修 · Q48

難易度分析

3 / 5

本題要求考生正確區分流量、壓力與露點溫度在除濕過程中的不同作用。由於選項中包含多個與氣壓系統相關的參數,需精準掌握控制水分凝結的核心物理量才能選出正確答案。

正確答案:④調低露點溫度

④ 調低露點溫度:調低冷凍乾燥機的露點溫度設定,可使壓縮空氣在乾燥機內被冷卻至更低溫度,讓更多水蒸氣凝結排出,從而降低出口空氣的含水量,有效防止主幹管內產生凝結水。

錯誤選項解析

  • ① 調高出氣量:調高出氣量僅能增加空氣流量,但無法改善空氣乾燥度,凝結水問題源於露點控制不當而非流量不足。
  • ② 調高進氣量:調高進氣量會使更多未充分乾燥的濕空氣進入乾燥機,若乾燥機處理能力不變,反而可能加劇管路凝結水的產生。
  • ③ 調低進氣壓力:調低進氣壓力會降低系統工作壓力,影響氣壓元件正常運作,且與除濕乾燥無直接關聯。
Learning Tip

"本題核心考點為冷凍乾燥機露點控制與凝結水防治的關係。露點溫度越低,代表空氣中殘留水分越少。實務上常見迷思是將凝結水問題誤判為流量或壓力問題,實際上應優先檢查乾燥機的蒸發溫度與自動排水器是否正常運作。依 CNS 氣壓系統規範,壓縮空氣的壓力露點應控制在適當範圍以確保系統穩定。"

學員答題分佈

①調高出氣量0%
②調高進氣量0%
③調低進氣壓力0%
④調低露點溫度0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!