LONGEPASS
Q27.

合流式抽水機以計畫逕流加上

下水道設施操作維護─管渠系統 · 乙級 · 下水道相關法規 · Q27

難易度分析

3 / 5

本題要求考生在多個相似的污水量定義中,精確區分合流式抽水機的特定計算基準。由於選項包含多個容易混淆的專業術語,且需對設計規範有準確的記憶才能正確判別,因此具有一定的辨析難度。

正確答案:④尖峰計畫污水量 為計算基準

④ 尖峰計畫污水量 為計算基準:依據下水道工程設施設計規範,合流式抽水機之設計容量應以計畫逕流量(雨水逕流)加上尖峰計畫污水量為計算基準,以確保在暴雨期間能同時處理雨水與污水之最大聯合流量,符合防洪與污水輸送雙重功能之要求。

錯誤選項解析

  • ① 最大日污水量:最大日污水量雖為污水量設計參考值之一,但合流式抽水機之設計基準並非採用此值,因其未考慮瞬時尖峰負載之需求,無法確保設施在極端條件下之正常運作。
  • ② 最小日污水量:最小日污水量為系統最低負載狀態之參考值,若以此作為抽水機設計基準將嚴重低估所需抽水容量,導致合流制系統在暴雨期間發生溢流或淹水災害。
  • ③ 平均日污水量:平均日污水量僅反映長期平均負荷狀況,無法涵蓋尖峰時段之流量波動,合流式抽水機需具備應對極端流量之能力,故不以此為計算基準。
Learning Tip

"合流式下水道與分流式下水道之抽水機設計基準為常考易混淆題型。合流式需同時考量雨水逕流與污水尖峰量,而分流式雨水下水道僅以計畫逕流量為基準,污水下水道則以最大日污水量或最大時污水量為設計依據。實務上若設計容量不足,將導致合流制溢流(CSO)污染河川水體,違反水污染防治相關法規。"

學員答題分佈

①最大日污水量0%
②最小日污水量0%
③平均日污水量0%
④尖峰計畫污水量 為計算基準0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!