Q8.
下水道電動抽水機為預防感電應
下水道設施操作維護─管渠系統 · 乙級 · 作業準備 · Q8
難易度分析
2 / 5
本題考查對電氣安全保護裝置功能定義的掌握程度。考生需能準確區分過載保護、操作控制與感電防護等不同元件的用途,屬於基礎概念的對應記憶題。
正確答案:④設漏電斷路器
④ 設漏電斷路器:漏電斷路器(ELCB/RCD)能偵測不平衡電流,當漏電流達到額定感度(通常 30mA)時迅速切斷電路,為預防感電災害最直接有效的保護裝置,符合 CNS 相關電氣安全規範。
錯誤選項解析
- ① 做好絕緣:絕緣防護雖為基本安全措施,但絕緣材料會隨時間劣化,尤其在下水道高濕度環境中更易老化,單獨依賴絕緣無法確保感電防護的可靠性。
- ② 設無熔絲開關:無熔絲開關(NFB)主要功能為過載保護與短路保護,用於防止線路過電流引發火災,但無法偵測人體感電等級的微小漏電流。
- ③ 設電磁開關:電磁開關用於電動機的遠端啟動/停止控制,屬於操作控制元件,完全不具備漏電偵測或感電防護功能。
Learning Tip
"本題核心考點為區分各類電氣保護裝置的功能差異。常見陷阱為混淆無熔絲開關(過載/短路保護)與漏電斷路器(感電防護)的用途。實務上,下水道等潮濕場所的電動設備依法規必須裝設漏電斷路器,且應定期執行測試鈕動作檢查以確保功能正常。"
學員答題分佈
①做好絕緣0%
②設無熔絲開關0%
③設電磁開關0%
④設漏電斷路器0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!