Q1.
對管渠之接頭作有關水密性調查時,如管線埋設地點的地下水位比管線低可用
下水道設施操作維護─管渠系統 · 乙級 · 管渠及其附屬設備之檢 · Q1
難易度分析
3 / 5
本題考查管渠水密性檢測方法的判定,需根據管線與地下水位的相對關係選擇對應的試驗方式。由於選項中包含功能相近但目的不同的檢測手段,考生必須能準確區分結構缺陷觀察與水密性驗證的差異。
正確答案:①注水試驗
① 注水試驗:注水試驗是在管線內注入水並觀察水位變化或壓力降,用以檢測接頭是否存在滲漏。當地下水位低於管線時,管內水壓高於外部,可有效模擬實際狀況並驗證水密性。
錯誤選項解析
- ② 抽水試驗:抽水試驗主要用於地下水或含水層的水文調查,目的是評估地層的滲透係數與出水量,並非用於管渠接頭的水密性檢測,其原理與管線密封性測試無關。
- ③ 人員檢視:人員檢視受限於管渠內部空間狹窄、能見度低及有害氣體等安全風險,無法直接觀察接頭處的微小滲漏,且不符合職業安全衛生規範,故不作為水密性調查的主要方法。
- ④ 以TV 車檢視 為之:TV車檢視(閉路電視檢測)主要用於觀察管渠內部的結構缺陷如裂縫、變形或沉積,但無法直接判定接頭的水密性,需配合注水或排氣等試驗才能確認滲漏狀況。
Learning Tip
"管渠水密性試驗的選擇關鍵在於地下水位與管線的相對位置:地下水位低於管線時採用注水試驗(由內向外測試),反之則採用排氣試驗。TV檢測僅能觀察外觀缺陷,無法直接驗證水密性,此為常見混淆考點。實務上應依CNS相關規範及下水道設施操作維護標準執行適當的檢測方法。"
學員答題分佈
①注水試驗0%
②抽水試驗0%
③人員檢視0%
④以TV 車檢視 為之0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!