Q10.

下列何者不是下水道暗渠檢查之必需設備?

下水道設施操作維護─管渠系統 · 乙級 · 管渠及其附屬設備之檢 · Q10

難易度分析

2 / 5

本題考查對局限空間安全檢測設備的基礎定義。考生需能準確區分下水道環境中常見的危害氣體與非典型氣體,只要掌握基本概念即可快速判斷,無複雜陷阱。

正確答案:②臭氧測定器

② 臭氧測定器:臭氧並非下水道環境中常見之危害氣體,下水道主要危害氣體為硫化氫、甲烷、一氧化碳等,故臭氧測定器不屬於暗渠檢查之必需設備。

錯誤選項解析

  • ① 氧氣測定器:氧氣測定器為進入密閉空間(如下水道暗渠)前的必備設備,用於確認作業環境氧氣濃度是否達 18% 以上之安全標準,防止缺氧危害。
  • ③ 瓦斯檢查器:瓦斯檢查器用於檢測下水道內甲烷等可燃性氣體之濃度,防止達到爆炸下限(LEL)而引發氣爆事故,為進入暗渠前之必要檢測設備。
  • ④ 一氧化碳檢查器:一氧化碳檢查器用於偵測下水道內可能積聚之一氧化碳毒氣,此氣體可能來自周邊車輛廢氣滲入或有機物不完全分解,為保障人員安全之必需設備。
Learning Tip

"下水道屬於局限空間,進入前必須執行氣體檢測三要素:氧氣濃度(18%~23.5%)、可燃性氣體(未達爆炸下限之 20%)、有毒氣體(硫化氫、一氧化碳等)。常考陷阱為混淆臭氧與一氧化碳,臭氧主要出現於電焊作業或放電場所,非下水道環境之典型危害氣體。"

學員答題分佈

①氧氣測定器0%
②臭氧測定器0%
③瓦斯檢查器0%
④一氧化碳檢查器0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!