LONGEPASS
Q16.

暴雨後若發現處理廠之水量大增,應即檢查

下水道設施操作維護─管渠系統 · 乙級 · 管渠及其附屬設備之檢 · Q16

難易度分析

3 / 5

本題要求考生能區分不同原因導致的處理廠水量增加現象,需對下水道系統的管線連接狀況及暴雨後的水量變化特性有明確理解,並能排除無關的系統干擾項。

正確答案:③雨污水管錯接

③ 雨污水管錯接:雨污水管錯接會導致暴雨時大量雨水經由錯誤連接的管線直接流入污水處理廠,造成水量瞬間激增,此為暴雨後水量大增最常見且最直接的原因,應優先檢查管線系統圖與現場接管狀況。

錯誤選項解析

  • ① 工廠藉機私排廢水:工廠私排廢水通常不會因暴雨而顯著增加,且私排行為多為持續性而非僅於雨後發生,應透過水質監測而非水量變化來判定。
  • ② 雨水人孔破損雨水流入:雨水人孔破損雖可能導致雨水流入污水系統,但此情況屬於入滲水(Infiltration)問題,通常水量增加較為緩慢,而非暴雨後立即出現的急劇大增。
  • ④ 自來水廠閘門操作錯誤:自來水廠閘門操作錯誤影響的是供水系統而非污水收集系統,與處理廠水量大增無直接關聯,應聚焦於下水道管渠系統的排查。
Learning Tip

"本題核心考點為暴雨後水量異常增加之原因判定。在下水道設施操作維護實務中,雨污水混接是導致處理廠水力負荷暴增的主因,常造成處理效率下降與放流水質超標。應注意區分入滲水(Infiltration)與流入水(Inflow)的差異:前者為地下水緩慢滲入,後者為雨水直接進入且水量變化急遽。定期執行管線電視檢測(CCTV)與煙霧測試可有效發現錯接問題。"

學員答題分佈

①工廠藉機私排廢水0%
②雨水人孔破損雨水流入0%
③雨污水管錯接0%
④自來水廠閘門操作錯誤0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!