Q59.

當巡檢保養維護時,若發現泵無法啟動時,下列何者敘述不正確?

下水道設施操作維護─管渠系統 · 乙級 · 抽(揚)水站之操作、 · Q59

難易度分析

3 / 5

本題考查對泵浦故障現象與電氣原因之對應關係的理解,重點在於區分導致設備完全無法啟動的因素與僅造成運轉方向異常的因素,需精確辨析故障徵兆以排除錯誤選項。

正確答案:④動力電源反接

④ 動力電源反接:動力電源反接會導致三相馬達逆轉而非無法啟動,泵浦仍會運轉但揚程與流量會異常下降,此敘述與「泵無法啟動」的故障現象不符,故為不正確選項。

錯誤選項解析

  • ① 用三用電表檢查電源是否正常:使用三用電表檢測電源電壓是否正常是泵浦無法啟動時的標準排查步驟,可確認三相電源是否缺相或電壓不足。
  • ② 檢查保險絲是否燒壞:保險絲燒壞會導致電路斷路使泵浦無法通電啟動,檢查保險絲狀態屬於基本電氣故障排除程序。
  • ③ 檢查3E 電驛是否跳脫:3E電驛(過載、欠相、逆相保護電驛)跳脫會切斷控制迴路使泵浦無法啟動,需確認保護電驛是否動作並復歸。
Learning Tip

"泵浦無法啟動的故障排除應依序檢查電源供應→保護裝置→控制迴路→馬達本體。常考陷阱在於混淆「無法啟動」與「運轉異常」的故障現象,如電源逆相會造成馬達反轉而非不轉,而欠相才會導致馬達無法啟動或運轉中跳脫。實務上應熟悉3E電驛的三種保護功能(過載、欠相、逆相)及其對應之故障徵兆。"

學員答題分佈

①用三用電表檢查電源是否正常0%
②檢查保險絲是否燒壞0%
③檢查3E 電驛是否跳脫0%
④動力電源反接0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!