Q95.
下列何者為減少孔蝕現象發生之正確作法?
下水道設施操作維護─管渠系統 · 乙級 · 抽(揚)水站之操作、 · Q95
難易度分析
3 / 5
本題要求分析多個影響泵浦壓力與流速的物理因素,考生必須準確區分各項操作對汽蝕餘量的正負面影響,並能辨識出具有誤導性的反向選項,具備一定的概念對比難度。
正確答案:③減少回轉數
③ 減少回轉數:減少泵的回轉數可降低必需汽蝕餘量(NPSHr),使實際可用汽蝕餘量(NPSHa)相對增加,從而有效抑制孔蝕現象的發生。
錯誤選項解析
- ① 儘量增加吸入口側之管路水頭損失:增加吸入口側管路水頭損失會使泵入口處壓力更低,反而會加劇孔蝕現象。正確做法應是減少吸入側管路阻力,如增大管徑、減少彎頭與閥門。
- ② 泵之位置儘量提高:提高泵之安裝位置會增加吸上高度,導致入口處靜壓降低,使孔蝕更易發生。正確做法是降低泵的安裝位置或採用灌入式配置以提高入口壓力。
- ④ 運轉範圍開高效率點:在高效率點運轉時,泵的流量較大,吸入側流速增加會導致壓力降增大,反而可能誘發孔蝕。正確做法是避免長時間在偏離設計工况的區域運轉。
Learning Tip
"孔蝕(氣穴現象)是抽水站常見的设备損壞原因,核心考點在於理解NPSHa(可用汽蝕餘量)與 NPSHr(必需汽蝕餘量)的關係。常考陷阱包括混淆「吸上高度」與「孔蝕」的因果關係,以及誤以為高效率運轉一定有利。實務上應確保NPSHa > NPSHr,並定期檢查葉輪是否有孔蝕痕跡。"
學員答題分佈
①儘量增加吸入口側之管路水頭損失0%
②泵之位置儘量提高0%
③減少回轉數0%
④運轉範圍開高效率點0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!