Q114.
洗滌中和法除臭設備操作前之準備及安全檢查項目?
下水道設施操作維護─管渠系統 · 乙級 · 抽(揚)水站之操作、 · Q114
難易度分析
3 / 5
本題為複選題,要求對設備啟動前的電氣、化學藥劑、機械傳動及管路配置等多個維度的檢查項目進行全面判別。由於需同時掌握不同領域的檢查要點且所有選項皆需正確判定,其認知負荷較單選題高。
正確答案 (複選):①, ②, ③, ④
- ① 檢查電源是否正常:電源系統檢查為設備運轉之前置必要程序,確認供電正常可避免控制迴路與泵浦馬達啟動時發生異常跳脫或損壞。
- ② 檢查H 2SO4 及NaOH 化學藥桶內藥劑存量是否足夠:洗滌中和法依賴酸鹼藥劑進行化學反應,H₂SO₄(硫酸)用於中和鹼性臭氣成分,NaOH(氫氧化鈉)用於中和酸性氣體,藥劑存量不足將導致中和效率下降或排放超標。
- ③ 檢查風車皮帶鬆緊度與外觀是否龜裂現象:風車(鼓風機)皮帶為動力傳遞之關鍵元件,皮帶鬆弛會造成風量不足,龜裂老化則可能於運轉中斷裂導致設備停機,操作前必須確認其張力與外觀狀態。
- ④ 檢查管線閥門位置是否正確:管線閥門位置直接影響藥液循環路徑與氣流方向,閥門開閉錯誤會造成藥劑逆流、氣液接觸不良或系統壓力異常,啟動前須逐一確認閥門處於正確操作位置。
錯誤選項解析
Learning Tip
"洗滌中和法除臭之核心考點在於「藥劑配比、設備狀態、管路配置」三大面向。常見陷阱為忽略皮帶張力與閥門位置等機械性檢查項目,實務上應建立標準化操作前檢核表(Checklist),並注意H₂SO₄與NaOH屬腐蝕性化學品,儲存與補充時須遵守職業安全衛生法規之防護要求。"
學員答題分佈
①檢查電源是否正常0%
②檢查H 2SO4 及NaOH 化學藥桶內藥劑存量是否足夠0%
③檢查風車皮帶鬆緊度與外觀是否龜裂現象0%
④檢查管線閥門位置是否正確0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!