LONGEPASS
Q51.

電動閘門操作時馬達異常停止之原因?

下水道設施操作維護─管渠系統 · 乙級 · 截流站操作、維護 · Q51

難易度分析

3 / 5

本題採取複選形式,要求考生同時掌握電氣控制元件與機械結構之故障分析,必須對多個可能的異常原因進行全面判定,增加了分析的複雜度。

正確答案 (複選):①, ②, ③

  • ① 過載電驛跳脫:過載電驛(Overload Relay)用於保護馬達,當電流超過設定值時會自動跳脫切斷電源,防止馬達因過熱或過載而損壞,此為電動閘門馬達異常停止的常見原因。
  • ② 電磁開關燒毀或跳脫:電磁開關(Magnetic Contactor)負責控制馬達電源之接通與切斷,若接點燒毀或內部線圈故障,將導致馬達無法正常運轉或突然停止,需定期檢查接點狀態。
  • ③ 軌道異物卡住:閘門軌道異物卡住會造成機械阻力過大,使馬達負載增加而觸發保護機制停止運轉,截流站環境中常見砂石、垃圾等異物侵入軌道,操作前應確認軌道暢通。

錯誤選項解析

  • ④ 流量計開關跳脫:流量計用於量測管路流量,與電動閘門馬達之控制迴路無關,其開關跳脫不會影響閘門操作。正確應檢查限位開關或控制迴路相關元件。
Learning Tip

"電動閘門馬達異常停止之考點主要圍繞在電氣保護元件(過載電驛、電磁開關、無熔絲開關)與機械性障礙(軌道卡住、軸承損壞)兩大類。實務上應先確認是否有故障指示燈號,並依序檢查電源供應、保護電驛狀態及機械結構,避免未排除障礙即強制復歸導致設備二次損壞。"

學員答題分佈

①過載電驛跳脫0%
②電磁開關燒毀或跳脫0%
③軌道異物卡住0%
④流量計開關跳脫0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!