Q56.
操作閘門時發現無法緊閉時,應如何處理?
下水道設施操作維護─管渠系統 · 乙級 · 截流站操作、維護 · Q56
難易度分析
3 / 5
本題採複選形式,要求受測者需精確掌握故障排除的標準作業流程,並能區分正常維護與過度維修的差異,需對多個處置步驟的正確性進行全面判定。
正確答案 (複選):②, ③, ④
- ② 滲漏量偏高時,先檢視閘門邊框、底框、止水封條上是否有細小異物、銹漬沾附其上或變形:止水封條與閘門邊框的異物或銹漬是造成滲漏的常見原因,依據截流站標準作業程序,應優先檢視密封面是否有細小異物卡住、銹蝕堆積或橡膠止水條變形等狀況。
- ③ 於自動模式操作到達下極限時,再以手動操作旋轉盤旋緊1~5 轉後觀察:閘門於自動模式到達下極限後,再以手動旋轉盤額外旋緊 1~5 轉是標準操作程序,可補償自動控制的行程誤差,確保閘板與密封面完全密合。
- ④ 若仍無法改善,則提報檢修:當執行初步排查(異物清除、手動微調)後仍無法改善無法緊閉之問題,應依預防性維護規範提報專業人員檢修,避免擅自拆解造成閘門機構進一步損壞。
錯誤選項解析
- ① 閘門重新鈑金:重新鈑金並非閘門無法緊閉時的標準處置程序,此做法屬於過度維修,應先執行異物檢查與手動微調等標準排查步驟後,再評估是否需要送修。
Learning Tip
"此類題型常考陷阱在於混淆「立即送修」與「標準排查流程」。正確處置順序應為:先檢查止水封條與密封面是否有異物或變形 → 再以手動方式微調旋緊 → 若仍無法改善才提報檢修。另外需特別注意,重新鈑金或立即更換均非第一時間的標準做法,實務上應遵循由簡至繁的故障排除原則。"
學員答題分佈
①閘門重新鈑金0%
②滲漏量偏高時,先檢視閘門邊框、底框、止水封條上是否有細小異物、銹漬沾附其上或變形0%
③於自動模式操作到達下極限時,再以手動操作旋轉盤旋緊1~5 轉後觀察0%
④若仍無法改善,則提報檢修0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!