Q46.
過流接地電驛(LCO)之主要功能為
下水道設施操作維護─機電設備 · 乙級 · 工具及儀器之使用 · Q46
難易度分析
2 / 5
本題考查對特定電氣設備功能的基礎定義記憶。由於選項中包含多個相似的保護功能術語,考生需能準確區分不同電驛的專屬用途,避免被名稱中相似的字眼干擾。
正確答案:③接地保護
③ 接地保護:過流接地電驛(LCO)的主要功能為接地保護,當系統發生接地故障時,偵測零相電流並觸發跳脫,防止人員觸電及設備損壞,符合CNS電氣安全規範。
錯誤選項解析
- ① 過載保護:過載保護通常由電驛(Thermal Relay)或積熱電驛負責,利用雙金屬片或電子式積熱特性偵測長時間過載電流,與LCO的接地故障偵測功能不同。
- ② 欠電壓保護:欠電壓保護由欠壓電驛(UVR)執行,用於偵測系統電壓異常下降,與LCO偵測接地漏電流的功能無關。
- ④ 過流保護:過流保護主要由過電流電驛(OCR)負責,用於偵測短路或過大故障電流;LCO雖名稱含「過流」,但其核心區別在於專精於接地故障電流的偵測。
Learning Tip
"本題常考陷阱在於混淆LCO(過流接地電驛)與OCR(過電流電驛)的功能差異。LCO專注於接地保護,偵測的是零相電流;OCR則負責一般過電流/短路保護。實務上兩者常配合使用,OCR保護主迴路,LCO保護人身安全,不可互相取代。"
學員答題分佈
①過載保護0%
②欠電壓保護0%
③接地保護0%
④過流保護0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!