Q65.
三相感應電動機採用Y-△起動方式,當電動機起動時,下列敘述何者正確?
下水道設施操作維護─機電設備 · 乙級 · 工具及儀器之使用 · Q65
難易度分析
3 / 5
本題採複選作答,要求考生同時判別電壓、電流及轉矩在特定起動方式下的變化趨勢,需全面掌握多項對應關係方能正確得分,因此較單一選擇題更具挑戰性。
正確答案 (複選):①, ③, ④
- ① 繞組所加的電壓小於額定電壓:Y接法時,每相繞組所承受的電壓為線電壓的 1/√3(約57.7%),因此繞組所加電壓低於額定電壓(△接時的線電壓)。
- ③ 繞組為Y 接:Y-△起動的原理是在起動階段將定子繞組接成Y(星形)接法,待轉速接近額定值後再切換為△(三角形)接法運轉。
- ④ 可降低起動電流:由於Y接時繞組電壓降為額定的 1/√3,起動電流也隨之降至直接△起動時的約 1/3,可有效減少對電網的電壓突波衝擊。
錯誤選項解析
- ② 可提高起動轉矩:Y-△起動實際上會降低起動轉矩至直接起動時的約 1/3,而非提高。此方法是以犧牲起動轉矩為代價來換取起動電流的降低。
Learning Tip
"此類題型常考陷阱在於混淆起動轉矩與起動電流的變化方向:Y-△起動同時降低起動電流與起動轉矩(均為直接起動的1/3),適用於輕載或無載起動場合(如風機、水泵)。實務上需注意,若負載慣量大且要求高起動轉矩,則不適合採用此方式,應考慮軟起動器或變頻器(VFD)。"
學員答題分佈
①繞組所加的電壓小於額定電壓0%
②可提高起動轉矩0%
③繞組為Y 接0%
④可降低起動電流0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!