Q70.
有關接地工程,下列敘述何者正確?
下水道設施操作維護─機電設備 · 乙級 · 工具及儀器之使用 · Q70
難易度分析
4 / 5
本題採複選形式,要求對多個專業定義進行綜合判定,且選項間涉及系統接地與設備接地的細微概念區分,增加了判斷難度。
正確答案 (複選):②, ③, ④
- ② 連接設備、器具或配線系統至接地極之導線為接地導線:接地導線的定義即為連接電氣設備、器具或配線系統至接地極之間的導體,其功能是在發生漏電或故障時提供低阻抗路徑,使過電流保護裝置能迅速動作。
- ③ 屋內線路屬於被接地一線之再行接地者,稱內線系統接地:內線系統接地是指屋內線路中已被接地的導線(如中性線)再次與大地連接,目的在於穩定系統電位、限制對地電壓異常升高,並確保過電流保護裝置正確動作。
- ④ 內線系統接地與設備接地共用一接地線或同一接地電極者,稱設備與系統共同接地:設備與系統共同接地是指內線系統接地與設備接地共用同一接地線或接地電極的配置方式,此做法可簡化接地架構並維持等電位,但須符合接地電阻值與導線線徑之規範要求。
錯誤選項解析
- ① 內線系統接地與低壓用電設備接地之接地為第一種接地:內線系統接地與低壓用電設備接地的分類並非均歸屬於第一種接地,應依《屋內線路裝置規則》按電壓等級與設備類型區分為第一種至第三種及特別第三種接地,其接地電阻值要求亦各不相同。
Learning Tip
"接地工程的核心考點在於區分四種接地類型的適用情境與電阻值要求(第一種≤100Ω、第二種≤50Ω、第三種≤10Ω、特別第三種≤10Ω)。常考陷阱為混淆系統接地(穩定電位)與設備接地(人員安全)的功能差異,以及誤認所有接地皆為同一類別。實務上須注意接地導線線徑須配合過電流保護裝置額定值選定,且接地電極埋設應避開乾燥或高電阻率土壤區域。"
學員答題分佈
①內線系統接地與低壓用電設備接地之接地為第一種接地0%
②連接設備、器具或配線系統至接地極之導線為接地導線0%
③屋內線路屬於被接地一線之再行接地者,稱內線系統接地0%
④內線系統接地與設備接地共用一接地線或同一接地電極者,稱設備與系統共同接地0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!