LONGEPASS
Q71.

在3.3/5.7kV 之三相四線式電力系統中,避雷器應選用幾kV 級?

下水道設施操作維護─機電設備 · 乙級 · 基本配電工程 · Q71

難易度分析

3 / 5

本題要求考生能精確區分三相四線式系統與三相三線式系統在選用設備時的電壓基準差異,並需對比不同電壓等級的設備適用範圍,具備一定的專業知識記憶量與區分能力。

正確答案:①4.5

① 4.5:在 3.3/5.7kV 三相四線式系統中,線對地電壓為 3.3kV,避雷器額定電壓通常取線對地電壓的 1.36 倍左右(考慮暫態過電壓),即 3.3 × 1.36 ≈ 4.5kV,故選用 4.5kV 級避雷器為正確做法。

錯誤選項解析

  • ② 9:9kV 級避雷器適用於 6.6kV 級三相三線式系統(線對地約 6.6kV),用於 3.3/5.7kV 系統會導致 保護靈敏度不足,無法有效限制突波電壓。
  • ③ 18:18kV 級避雷器適用於 22kV 級高壓系統,額定過高會使 放電起始電壓遠大於系統過電壓,完全失去避雷器保護意義。
  • ④ 24:24kV 級避雷器適用於更高壓等級之配電系統,用於 3.3/5.7kV 系統會造成 保護裕度過大,雷擊突波無法被有效箝制。
Learning Tip

"避雷器額定選定之核心考點在於區分 三相四線式(線對地電壓 = 相電壓)與 三相三線式(線對地電壓 = 線電壓)的差異。三相四線式因中性點接地,避雷器額定以 相電壓(線對地) 為基準乘以安全係數;常考陷阱是將線間電壓 5.7kV 誤用為選定基準,導致選錯額定等級。實務上須依 CNS 避雷器選用規範 及台電相關標準確認。"

學員答題分佈

①4.50%
②90%
③180%
④240%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!