比流器使用之主要目的為

下水道設施操作維護─機電設備 · 乙級 · 基本配電工程 · Q106

難易度分析

2 / 5

本題屬於基礎定義考查,只需區分比流器與比壓器的功能差異即可得出答案,無複雜的推論過程或陷阱。

正確答案:①擴大電流表之測定範圍

① 擴大電流表之測定範圍:比流器(CT)的主要功能是將一次側大電流按固定變流比轉換為二次側標準小電流(通常為5A),使電流表得以安全測量高電流迴路,達到擴大測定範圍之目的。

錯誤選項解析

  • ② 擴大高阻計之測定範圍:高阻計用於測量電氣設備之絕緣電阻,其測量原理與比流器無關;高阻計本身不需透過比流器擴大量程。
  • ③ 擴大電壓表之測定範圍:擴大電壓表測定範圍應使用比壓器(PT)而非比流器;比流器用於電流迴路,比壓器用於電壓迴路,兩者功能不可混淆。
  • ④ 擴大瓦特計之測定範圍:瓦特計測量功率時需同時配合比流器與比壓器,但比流器之主要設計目的係針對電流量測,非專門用於擴大瓦特計範圍。
Learning Tip

"本題核心考點為比流器(CT)與比壓器(PT)的功能區別。比流器用於電流變換,比壓器用於電壓變換,兩者二次側均須可靠接地以確保安全。常見陷阱為將兩者用途混淆,或誤認比流器可用於電壓或絕緣電阻測量。實務上選配計器用變比器時,須確認其準確級別符合CNS規範。"

學員答題分佈

①擴大電流表之測定範圍0%
②擴大高阻計之測定範圍0%
③擴大電壓表之測定範圍0%
④擴大瓦特計之測定範圍0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!