Q124.
有關不同線路與電訊線路間之距離,下列敘述何者正確?
下水道設施操作維護─機電設備 · 乙級 · 基本配電工程 · Q124
難易度分析
4 / 5
本題要求區分不同電路類別與電訊線路間的法定安全距離。由於涉及多項規範數值的精確比對,且採複選形式,考生必須排除高壓線路的特殊標準並確認其餘類別的統一要求,具有較高的辨析難度。
正確答案 (複選):②, ③, ④
- ② 簷下線路與電訊線路應相隔15 公分以上:簷下線路屬於低壓配線範疇,與電訊線路間保持15公分以上距離可有效降低電磁耦合干擾,符合配電工程規範之最小分離要求。
- ③ 屋內線路與電訊線路應相隔15 公分以上:屋內線路與電訊線路相隔15公分以上是標準規範,目的在避免電源線對通訊線產生感應電壓,確保通訊品質與人員安全。
- ④ 地下電纜與地下電訊線路應相隔15 公分以上:地下電纜與地下電訊線路間保持15公分以上間隔,可防止漏電流干擾及便於日後維護檢修作業,符合地下管線配置標準。
錯誤選項解析
- ① 高壓線路與電訊線路應相隔15 公分以上:高壓線路因電壓等級較高,產生的電磁干擾與感應電壓風險較大,與電訊線路之分離距離應大於15公分,依 CNS 及屋內線路裝置規則規定,通常需保持60公分以上之安全距離。
Learning Tip
"此類題型常考陷阱在於高壓線路之分離距離遠大於低壓線路,切勿將15公分之標準套用於高壓情境。需特別區分高壓(通常需60公分以上)與低壓/屋內/簷下/地下(15公分以上)兩類規範。實務上若分離距離不足,應加裝隔熱板或金屬遮蔽以降低干擾。"
學員答題分佈
①高壓線路與電訊線路應相隔15 公分以上0%
②簷下線路與電訊線路應相隔15 公分以上0%
③屋內線路與電訊線路應相隔15 公分以上0%
④地下電纜與地下電訊線路應相隔15 公分以上0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!