LONGEPASS
Q5.

保護設備須配合下列何種設備,才可將故障機器切離供電系統?

下水道設施操作維護─機電設備 · 乙級 · 配電盤及儀表工程 · Q5

難易度分析

2 / 5

本題要求區分多種電氣開關的功能特性,考生需對各設備的定義有準確的認知,屬於基礎概念的對比分析題。

正確答案:④斷路器

④ 斷路器:斷路器內建過電流脫扣器與短路保護機制,當偵測到異常電流時能自動跳脫,並具備完善的消弧裝置,可安全地將故障設備從供電系統中切離,是保護系統中不可或缺的關鍵元件。

錯誤選項解析

  • ① 分段開關:分段開關主要用於配電系統中將線路分段,目的在於縮小停電範圍與便於維護檢修,並不具備偵測故障電流並自動切離的功能。
  • ② 隔離開關:隔離開關僅用於設備檢修時建立明顯的斷路點以確保人員安全,其設計不具備消弧能力,無法在故障電流流通時進行切離操作。
  • ③ 電磁開關:電磁開關(電磁接觸器)主要用於電動機的運轉與停止控制,依靠電磁力驅動接點,雖可切斷負載電流但不具備過電流或短路故障的保護切離功能。
Learning Tip

"本題核心考點在於區分各類開關設備的功能定位:斷路器負責故障保護與自動切離,隔離開關負責檢修時的安全隔離,電磁開關負責運轉控制,三者分工不同且不可互相取代。實務上常見混淆為將隔離開關當作保護設備使用,此為嚴重違規操作。"

學員答題分佈

①分段開關0%
②隔離開關0%
③電磁開關0%
④斷路器0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目