Q14.
選擇抽水機必須考慮下列哪些因素,才可決定抽水機的數量和大小、驅動設備的型式和壓力、幹管的最佳尺寸?
下水道設施操作維護─機電設備 · 乙級 · 故障排除 · Q14
難易度分析
2 / 5
本題要求考生能準確區分水力設計參數與水質或電氣參數,需理解影響泵浦選型及管路尺寸的核心考量因素,屬於基礎概念應用題。
正確答案:①設計抽水量與抽水之範圍、抽水站的位置、壓力幹管的設計、系統水頭
① 設計抽水量與抽水之範圍、抽水站的位置、壓力幹管的設計、系統水頭:設計抽水量與抽水範圍決定泵浦容量需求,抽水站位置影響揚程計算與管路配置,壓力幹管設計與系統水頭(包含靜水頭、摩擦損失水頭及速度水頭)為選定泵浦規格的核心水力參數,符合泵浦選型基本原則。
錯誤選項解析
- ② 水壓、進水量、出水量、污泥量:水壓、進出水量雖與泵浦運轉相關,但污泥量屬於污水處理參數,並非決定泵浦數量、大小及幹管尺寸的關鍵因素,此選項混淆了泵浦選型與污水處理設計的不同考量面向。
- ③ 水壓、水位高低、水之混濁度與溫度:水位高低(靜揚程)確實影響泵浦選型,但水的混濁度與溫度主要影響材質選擇而非決定泵浦數量與幹管尺寸,此選項將水質參數與水力設計參數混淆,非泵浦選型之核心考量。
- ④ 電極、電路線徑、管路材質、配電盤型式:電極、電路線徑與配電盤型式屬於電氣設備設計範疇,管路材質屬於材料選擇,均非決定泵浦數量、大小及驅動設備型別的水力計算因素,此選項偏離了泵浦選型之水力設計核心。
Learning Tip
"泵浦選型之核心在於水力計算,關鍵參數包含設計流量、總揚程(靜揚程+摩擦損失+局部損失)及系統曲線。實務上常考陷阱為將水質參數(如混濁度、污泥量)或電氣參數與水力設計參數混淆。應牢記:泵浦數量與大小取決於流量-揚程需求,幹管尺寸取決於經濟流速與壓力損失計算,驅動設備型式則依電源條件與運轉特性決定。"
學員答題分佈
①設計抽水量與抽水之範圍、抽水站的位置、壓力幹管的設計、系統水頭0%
②水壓、進水量、出水量、污泥量0%
③水壓、水位高低、水之混濁度與溫度0%
④電極、電路線徑、管路材質、配電盤型式0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!