Q22.
抽水機正常操作時,發生吸水量不足的原因是
下水道設施操作維護─機電設備 · 乙級 · 故障排除 · Q22
難易度分析
2 / 5
本題要求區分抽水機運作異常的不同誘因。需能準確辨別設備內部機械故障、電氣影響與管路堵塞之差異,屬於對設備基本運作原理與故障診斷的基礎知識考查。
正確答案:③一次濾水器堵塞
③ 一次濾水器堵塞:一次濾水器堵塞會直接阻礙進水口之水流斷面積,造成吸入側流量減少,為抽水機吸水量不足最常見的原因。
錯誤選項解析
- ① 線路電壓過低:線路電壓過低主要影響馬達轉速與輸出功率,會導致抽水機整體運轉異常或無法啟動,而非單純吸水量不足之現象。
- ② 葉片鬆動:葉片鬆動會造成揚程下降與振動噪音增加,屬於泵體內部機械故障,其症狀與吸水口堵塞之表現不同。
- ④ 水源不足:水源不足屬於外部環境因素,非抽水機設備本身之故障;題幹所述為「正常操作時」之設備異常狀況。
Learning Tip
"本題核心考點為抽水機吸入側故障之辨識。一次濾水器(吸入口濾網)堵塞會直接限制進水流量,應定期檢查清洗。注意區分:電壓異常影響馬達運轉、葉片問題影響揚程與振動、水源不足屬外部條件,皆非設備本體之吸水障礙。實務上應優先檢查濾水器與吸入管路氣密性。"
學員答題分佈
①線路電壓過低0%
②葉片鬆動0%
③一次濾水器堵塞0%
④水源不足0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!