LONGEPASS
Q6.

已知廢水流量為3000CMD,若調勻時間為12 小時,則調勻池大小(m 3 )至少應有

下水道設施操作維護─處理系統 · 乙級 · 處理系統原理 · Q6

難易度分析

2 / 5

此題考查廢水處理設施容積計算的基本邏輯。難度在於考生是否能正確進行時間單位的換算,以確保流量單位(日流量)與設計時間(小時)在計算過程中的一致性。若未將小時轉換為天數比例,極易產生量級錯誤的計算結果。

正確答案:①1500

① 1500:調勻池容積計算公式為:廢水流量 × 調勻時間比例。3000 CMD × (12/24) = 1500 m³,此為滿足12小時水力停留時間所需之最小有效容積。

錯誤選項解析

  • ② 3000:3000 m³ 相當於一整日(24小時)之廢水總流量,但題目僅要求 12小時調勻時間,故此數值為正確需求量的兩倍,屬於過度設計。
  • ③ 6000:6000 m³ 為兩日廢水總量,遠超過12小時調勻所需容積,可能誤將流量乘以 2日 而非正確的時間比例(0.5日)。
  • ④ 36000:36000 m³ 為將日流量直接乘以12小時(3000 × 12)所得之錯誤結果,未將小時轉換為 日單位比例,屬單位換算常見的計算謬誤。
Learning Tip

"此類考題核心在於 單位一致性 與 時間比例換算。CMD(Cubic Meter per Day)為日流量單位,計算時必須將調勻小時數除以24轉換為日比例。實務上,調勻池(Equalization Tank) 用於均衡廢水水质與水量波動,設計時除理論容積外,尚需考量 有效水深、沉砂淤積空間 及 攪拌設備 等額外裕度。"

學員答題分佈

①15000%
②30000%
③60000%
④360000%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目