Q139.
下列有關沉澱池之敘述何者正確?
下水道設施操作維護─處理系統 · 乙級 · 處理系統原理 · Q139
難易度分析
4 / 5
本題屬複選題型,需同時判別多個敘述的正誤,增加了判斷難度。內容涉及沉澱池的分類原則、維修作業的設計需求、特定的設計數值規範以及進流設施的功能性要求。考生必須精確區分不同設計參數的正確數值,並理解水力學設計的基本原則,否則容易在多個選項中產生混淆。
正確答案 (複選):①, ②
- ① 可分為水平流式矩形沉澱池及放射流式圓形沉澱池:沉澱池依水流方向確實可分為水平流式矩形沉澱池與放射流式圓形沉澱池兩大類,前者水流沿池長方向水平流動,後者水流由中心向四周輻射擴散,此為廢水處理工程之基本分類原則。
- ② 沉澱池池數應至少有2(含)池以上以方便清理維修:依據下水道設施設計規範,沉澱池應至少設置兩池以上,以確保於一池進行清理維修或排砂作業時,另一池仍可維持正常處理功能,符合連續操作之實務需求。
錯誤選項解析
- ③ 在最大水力負荷狀況下,池內水位至池頂應有20 公分以上之出水高度:此項錯誤在於數值不正確。依規範規定,沉澱池於最大水力負荷下,池內水位至池頂應有30公分以上之出水高度(自由板高度),而非20公分,此設計係為防止廢水溢流及確保操作安全。
- ④ 沉澱池進流部分不須設整流設施:沉澱池進流部分必須設置整流設施,其目的在於使進流廢水均勻分布於整個池體斷面,避免產生短流或渦流現象,以提升沉澱效率。不設整流設施將嚴重影響處理效能。
Learning Tip
"本題核心考點為沉澱池之分類、設置數量、出水高度及整流設施四大要項。常見陷阱為混淆自由板高度數值(應為30公分而非20公分),以及誤認進流端不需整流。實務上應牢記:沉澱池設計須符合連續操作、均勻布水、防止短流三大原則,且維修備援為必備條件。"
學員答題分佈
①可分為水平流式矩形沉澱池及放射流式圓形沉澱池0%
②沉澱池池數應至少有2(含)池以上以方便清理維修0%
③在最大水力負荷狀況下,池內水位至池頂應有20 公分以上之出水高度0%
④沉澱池進流部分不須設整流設施0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!