接觸曝氣法反應槽中水色混濁,應即

下水道設施操作維護─處理系統 · 乙級 · 單元操作 · Q33

難易度分析

2 / 5

本題考查特定生物處理法在發生特定徵兆時的標準操作程序。需準確辨別水質混濁所反映的物理性問題(如生物膜過度增殖或接觸材堵塞)與空氣供給量調整之間的邏輯關係,屬於單一專業概念的直接應用。

正確答案:①反沖洗

① 反沖洗:接觸曝氣法反應槽水色混濁表示接觸材表面生物膜過厚或懸浮固體累積,導致處理效率下降,此時應立即進行反沖洗以清除多餘生物膜與截留物質,恢復接觸材的孔隙率與處理功能。

錯誤選項解析

  • ② 增大送風量:增大送風量會使槽內攪拌過於劇烈,可能導致生物膜異常剝離且無法解決混濁問題,正確做法應為反沖洗而非調整曝氣量。
  • ③ 減少送風量:減少送風量會降低槽內溶氧量(DO),使好氧微生物代謝受阻,反而加劇水質惡化,無法改善混濁狀況。
  • ④ 停止進水:停止進水雖可暫時減緩負荷,但無法清除已累積於接觸材上的生物膜與固體物,治本做法仍為執行反沖洗作業。
Learning Tip

"接觸曝氣法屬於生物膜法的一種,反應槽水色混濁是生物膜過度增殖或接觸材堵塞的典型徵兆。常考陷阱在於混淆「調整曝氣量」與「反沖洗」的適用時機——當混濁發生時,核心問題在於接觸材物理性堵塞,唯有反沖洗能直接清除障礙物。實務上應定期監測水頭損失與出水水質透明度,依操作手冊設定之週期執行反沖洗,避免被動等待異常發生。"

學員答題分佈

①反沖洗0%
②增大送風量0%
③減少送風量0%
④停止進水0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!