LONGEPASS
Q37.

活性污泥法曝氣槽MLSS 的控制藉

下水道設施操作維護─處理系統 · 乙級 · 單元操作 · Q37

難易度分析

2 / 5

此題考查對於活性污泥法操作參數的功能辨析。考生需明確區分影響溶氧(DO)的參數與影響微生物濃度(MLSS)的參數,避免將維持好氧環境的操作手段與調節污泥總量的手段混淆。

正確答案:③排泥量

③ 排泥量:排泥量(WAS 排放量)是控制 MLSS 濃度的最直接且有效方法。藉由調整剩餘污泥排放速率,可精確維持曝氣槽內適當的微生物濃度,確保 F/M 比處於合理範圍。

錯誤選項解析

  • ① 增加送風量:送風量主要影響曝氣槽內的溶氧濃度(DO)與微生物代謝速率,而非直接控制 MLSS 濃度。增加送風量可提升好氧條件,但不會改變槽內懸浮固體總量。
  • ② 減少送風量:減少送風量同樣僅影響溶氧供給,可能導致槽內轉為缺氧或厭氧狀態,造成污泥膨化或腐化,但無法作為調節 MLSS 濃度的手段。
  • ④ 進流水量 以調節之:進流水量變化會影響水力停留時間(HRT)與有機負荷,但屬於外部操作條件,非主動調節 MLSS 的控制參數。進流量波動僅間接影響污泥增生速率。
Learning Tip

"MLSS 控制核心考點:MLSS 濃度調節的唯一直接手段是排泥量控制,送風量僅影響溶氧而非污泥濃度。常考陷阱為混淆「溶氧控制」與「污泥濃度控制」的操作參數。實務上應定期監測 SVI(污泥體積指數)與 F/M 比,避免過度排泥導致硝化菌流失或排泥不足造成污泥老化。"

學員答題分佈

①增加送風量0%
②減少送風量0%
③排泥量0%
④進流水量 以調節之0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!