Q39.
活性污泥的比攝氧率與食微比之間
下水道設施操作維護─處理系統 · 乙級 · 單元操作 · Q39
難易度分析
2 / 5
此題屬於環境工程基礎理論題,要求考生掌握活性污泥代謝參數間的邏輯關聯。判斷兩項指標是呈正比、反比或無關,需要對微生物在不同有機物負荷下的代謝特性有精確的理解,屬於單一概念的直接應用。
正確答案:④成正比
④ 成正比:食微比(F/M)越高,表示單位污泥量可獲得的有機物負荷越多,微生物好氧代謝速率加快,使比攝氧率(SOUR)同步提升,兩者呈正比關係。
錯誤選項解析
- ① 沒有關係:比攝氧率(SOUR)與食微比(F/M)均反映微生物代謝活性,兩者存在明確的關聯性,並非無關。
- ② 成反比:當食微比升高時,微生物可利用的有機基質增加,代謝耗氧量隨之上升,故兩者並非反比關係。
- ③ 成曲線關係:在活性污泥法正常操作範圍內,比攝氧率隨食微比呈現線性增長趨勢,而非曲線關係。
Learning Tip
"本題核心考點為活性污泥代謝動力學中 SOUR 與 F/M 的關聯性。常見陷阱是將內呼吸階段的穩定狀態誤認為兩者無關;實務上應注意,當 F/M 過高時可能導致溶解氧(DO)不足而引發絲狀菌膨化,操作時需同步監控 DO 濃度與污泥沉降性。"
學員答題分佈
①沒有關係0%
②成反比0%
③成曲線關係0%
④成正比0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!