Q155.
採用消毒藥液進行消毒作業,下列何者正確?
下水道設施操作維護─處理系統 · 乙級 · 單元操作 · Q155
難易度分析
4 / 5
此題要求同時判斷多個技術參數的正確性,包含餘氯濃度標準、不同處理階段之氯注入量範圍,以及消毒接觸時間的規範。考生必須精確區分不同水質條件下的氯需求差異,並避免在接觸時間的數值判斷上產生錯誤,屬於需要高度記憶力與邏輯判斷力的綜合性題型。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① 維持放流水中餘氯量0.2~1.0mg/L:餘氯量是確保消毒效果的關鍵指標,維持放流水中餘氯在 0.2~1.0 mg/L 範圍內,可有效殺滅病原微生物並符合放流水質標準。
- ② 二級處理水之氯注入率2~8mg/L:二級處理水因含有較多有機物與懸浮固體,會消耗較多氯,故氯注入率需提高至 2~8 mg/L 以達到有效消毒濃度。
- ③ 砂濾池處理水之氯注入率1~5mg/L:砂濾池處理水經過濾後水質較清澈,氯需求量相對降低,故氯注入率設定為 1~5 mg/L** 即可滿足消毒要求。
錯誤選項解析
- ④ 藥液注入後經接觸到放流口為止,一般之接觸時間只需5 分鐘:錯誤在於接觸時間不足。氯消毒接觸時間一般需 15~30 分鐘 才能確保充分殺菌,僅 5 分鐘無法達到有效消毒效果,不符合操作規範。
Learning Tip
"本題核心考點為氯消毒操作參數的掌握。常見陷阱在於混淆不同水質條件下的氯注入率差異:二級處理水因氯需求量(氯消耗)較高,注入率大於砂濾池處理水。另一易錯點為接觸時間,實務上需確保足夠的CT值(濃度×時間),5分鐘遠低於標準要求的15~30分鐘,無法有效滅活病原菌。"
學員答題分佈
①維持放流水中餘氯量0.2~1.0mg/L0%
②二級處理水之氯注入率2~8mg/L0%
③砂濾池處理水之氯注入率1~5mg/L0%
④藥液注入後經接觸到放流口為止,一般之接觸時間只需5 分鐘0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!