Q17.
最終沉澱池溢流水中有針狀膠羽,SVI 值適當,但放流水混濁,下列何者較不易改善?
下水道設施操作維護─處理系統 · 乙級 · 試車 · Q17
難易度分析
4 / 5
此題需要精確理解污泥老化程度與針狀膠羽現象之間的因果關係。題目設定了 SVI 正常但放流水混濁的特定現象,要求判斷哪種操作參數的變動會導致問題惡化而非改善,這需要對污泥停留時間(SRT)與污泥齡的調控邏輯有高度的掌握能力。
正確答案:④增加SRT
④ 增加SRT:增加 SRT(污泥停留時間)會使污泥進一步老化,加劇針狀膠羽現象,反而使放流水更混濁,因此最不易改善此問題。
錯誤選項解析
- ① 增加污泥廢棄量:增加污泥廢棄量可縮短污泥齡,減少老化污泥產生的針狀膠羽(pin floc),有助於改善放流水混濁問題。
- ② 減少前端設施攪拌:減少前端設施攪拌可降低剪力對膠羽結構的破壞,避免已形成的膠羽被打碎成細小顆粒,有助於改善沉澱效果。
- ③ 增加前端設施溶氧:增加前端設施溶氧可避免因低溶氧導致絲狀菌過度繁殖或膠羽分散,適當 DO(通常維持 2 mg/L 以上)有助於形成良好沉降性之膠羽。
Learning Tip
"本題考點為針狀膠羽(pin floc)之成因與對策。當 SVI 值適當但放流水混濁時,通常代表污泥已過度老化,此時應縮短 SRT(增加排泥)而非延長。常考陷阱為混淆 SRT 調整方向:針狀膠羽需減少 SRT,而污泥膨化(bulking)則可能需增加 SRT。實務上應先確認膠羽型態再決定操作策略。"
學員答題分佈
①增加污泥廢棄量0%
②減少前端設施攪拌0%
③增加前端設施溶氧0%
④增加SRT0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!