Q57.
泵浦揚水量減少之故障排除,何者有誤?
下水道設施操作維護─處理系統 · 乙級 · 試車 · Q57
難易度分析
4 / 5
此題屬於複選題,要求精確辨別多項敘述的真偽。除了需具備基本的機械保養知識外,還需掌握流體物理特性(如空氣在管路中的位置)以及三相電力系統對於旋轉設備運轉方向與性能的影響。選項設計包含物理原理與電機運行的陷阱,必須對各項故障原因的因果關係有深入理解才能正確判別。
正確答案 (複選):②, ③
- ② 管線有空氣滲入積存於管線低處應予排除:空氣密度遠小於水,滲入管線後會積存於管線高處而非低處,此敘述將空氣積存位置描述錯誤,故為錯誤敘述。
- ③ 發現配線相反,但泵浦仍能旋轉,應不致造成揚水量減少:三相電源配線相反會導致泵浦逆轉,此時葉輪運轉方向錯誤,將造成揚水量大幅下降甚至無法揚水,並非「不致造成揚水量減少」,此敘述錯誤。
錯誤選項解析
- ① 檢查電源電壓是否下降:電源電壓下降會導致馬達轉速降低,進而使泵浦揚水量減少,因此檢查電壓是否為正常故障排除步驟,此敘述正確。
- ④ 磨損環磨耗,應予更換:磨損環(Wear Ring)磨耗會使泵浦內部洩漏量增加,導致有效揚水量減少,更換磨損環為正確的故障排除措施,此敘述正確。
Learning Tip
"本題考點為泵浦揚水量減少之故障原因判斷。常見陷阱:(1) 空氣積存位置必於管線高點(氣囊效應),非低處;(2) 三相馬達逆相會使泵浦反轉,離心泵反轉時揚程與流量皆會急劇下降,實務上須確認相序正確後方可試車;(3) 磨損環間隙過大會造成內部循環洩漏,定期量測間隙值為預防保養重點。"
學員答題分佈
①檢查電源電壓是否下降0%
②管線有空氣滲入積存於管線低處應予排除0%
③發現配線相反,但泵浦仍能旋轉,應不致造成揚水量減少0%
④磨損環磨耗,應予更換0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!