Q7.
自動攔污柵之控制方式,下列何者較不正確
下水道設施操作維護─處理系統 · 乙級 · 操作控制及故障排除 · Q7
難易度分析
3 / 5
此題需考驗對水處理設備運作流程與控制邏輯的理解。考生必須區分各項控制手段(如時間、液位差、感測器)與設備實際運作需求之間的關聯性,並能判斷不同設備在製程中先後順序的邏輯差異,若僅憑常識而未掌握設備間的上下游關係,容易產生判斷錯誤。
正確答案:③配合抽水機之運轉控制
③ 配合抽水機之運轉控制:攔污柵設置於污水處理廠進流端,其運轉應依據進流量或阻塞程度獨立控制,而非配合抽水機運轉。抽水機位於攔污柵之後段流程,兩者運轉邏輯不同,以此作為控制依據缺乏直接關聯性,故此選項較不正確。
錯誤選項解析
- ① 以時間控制:時間控制是自動攔污柵常見的運轉方式之一,依預設週期定期啟動清除攔截物,適用於進流污水雜質量穩定的場合,屬於基礎且廣泛採用的控制策略。
- ② 以上下游水位差控制:上下游水位差控制利用攔污柵前後之水頭損失變化判斷阻塞程度,當柵條累積雜物導致水位差升高至設定值時自動啟動清污,屬於合理且精確的控制方式。
- ④ 以超音波液位計控制:超音波液位計可精確量測攔污柵前後水位差,將訊號傳輸至控制系統作為啟動依據,屬於現代化自動化監控的合理控制手段。
Learning Tip
"自動攔污柵的核心控制邏輯在於即時反映阻塞狀況。時間控制雖簡單但可能過度或不足運轉;水位差控制與超音波液位計能精確對應實際需求,為較佳策略。常見陷阱為混淆各設備的上下游關係,攔污柵為最前端前處理設施,其控制不應依賴後續抽水設備的運轉狀態。"
學員答題分佈
①以時間控制0%
②以上下游水位差控制0%
③配合抽水機之運轉控制0%
④以超音波液位計控制0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!