Q50.
活性污泥膨化原因,除BOD 負荷及MLSS 濃度不適當外,最密切者為
下水道設施操作維護─處理系統 · 乙級 · 操作控制及故障排除 · Q50
難易度分析
3 / 5
本題要求辨識導致活性污泥膨化的關鍵操作因素。考生需區分水處理設施的「構造設計參數」與「操作控制參數」之間的差異,並理解溶氧(DO)濃度變動與絲狀菌生長之間的因果關係,屬於需具備專業操作邏輯才能正確判斷的典型考題。
正確答案:③曝氣池曝氣量
③ 曝氣池曝氣量:曝氣量不足會使曝氣池內溶氧(DO)濃度偏低,造成絲狀菌在低溶氧環境中競爭優勢大增而大量繁殖,進而引發污泥膨化(Sludge Bulking),導致污泥沉降性(SVI)惡化。
錯誤選項解析
- ① 曝氣池深度:曝氣池深度主要影響氧氣轉移效率與鼓風機所需揚程,深度設計屬於構造參數,並非直接導致活性污泥膨化的操作性因素。
- ② 曝氣池長度:曝氣池長度決定水力停留時間(HRT)與水流推流型態,屬於槽體幾何設計參數,與污泥膨化現象無直接因果關係。
- ④ 溫度:溫度確實會影響微生物代謝速率與菌種組成,但其對污泥膨化的影響屬間接且緩慢,非操作控制上最直接且密切的因子。
Learning Tip
"本題核心考點為活性污泥膨化之成因。除題幹所述之BOD負荷過高、MLSS濃度不當及正確選項的曝氣量不足外,營養鹽比例失衡(BOD:N:P≠100:5:1)、pH異常及廢水含有大量碳水化合物亦為常見誘因。實務上應定期監測SVI(污泥體積指數),當SVI超過150 mL/g即有膨化疑慮,需立即調整曝氣量、迴流污泥比(RAS)或投加氯劑抑制絲狀菌。"
學員答題分佈
①曝氣池深度0%
②曝氣池長度0%
③曝氣池曝氣量0%
④溫度0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!