LONGEPASS
Q65.

曝氣池水之流入量及風量不變,但槽中DO 降低其原因為

下水道設施操作維護─處理系統 · 乙級 · 操作控制及故障排除 · Q65

難易度分析

3 / 5

本題要求在曝氣與進水量恆定的前提下,分析影響溶氧濃度的核心因素。評分基準在於能否正確區分環境因子(如 pH 值)與有機物負荷量對微生物耗氧速率的不同作用機制,並需辨識出負荷增減與溶氧趨勢之間的邏輯關係。

正確答案:②高濃度溶解性有機物流入

② 高濃度溶解性有機物流入:高濃度溶解性有機物流入會使 BOD 負荷急遽升高,好氧微生物代謝活性增強,耗氧速率超過供氧速率,導致槽內 DO 濃度下降。

錯誤選項解析

  • ① 酸性工廠廢水流入:酸性廢水流入主要影響槽內 pH 值下降,會抑制微生物活性,反而可能使耗氧速率降低,並非造成 DO 下降 的主因。
  • ③ 鹼性工廠廢水流入:鹼性廢水流入同樣主要影響 pH 值上升,與酸性廢水類似,屬於酸鹼衝擊問題,不會直接造成 DO 降低 的現象。
  • ④ 負荷減少:負荷減少時微生物耗氧量降低,在供風量不變的情況下,DO 應會上升而非下降,與題意相反。
Learning Tip

"本題核心考點為 DO 濃度與有機負荷之關聯性。在 曝氣量恆定 條件下,DO 下降 幾乎都是由於 進流 BOD/COD 濃度升高 導致耗氧量增加。實務上應注意區分:pH 異常(酸鹼廢水)與 有機負荷異常 對 DO 的影響機制不同,前者抑制菌種活性,後者加速耗氧,此為檢定常見混淆點。"

學員答題分佈

①酸性工廠廢水流入0%
②高濃度溶解性有機物流入0%
③鹼性工廠廢水流入0%
④負荷減少0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!