Q137.
操作污泥厭氧消化系統時,污泥檢測項目包括下列何項?
下水道設施操作維護─處理系統 · 乙級 · 操作控制及故障排除 · Q137
難易度分析
3 / 5
本題屬於複選題型,要求考生全面理解維持厭氧消化系統穩定運作所需的各項關鍵參數。除了基本的物理與化學指標外,還需掌握反映生物活性與系統緩衝能力的綜合指標,因此需要對系統運作原理有整體的掌握。
正確答案 (複選):①, ②, ③, ④
- ① 有機物濃度(MLVSS):MLVSS(混合液揮發性懸浮固體) 代表污泥中有機微生物的濃度,是評估厭氧消化槽內生物活性與有機物去除效率的關鍵指標。監測 MLVSS 可掌握消化槽的污泥停留時間(SRT)與有機負荷是否處於正常操作範圍。
- ② pH:pH 值直接影響厭氧消化菌(尤其是產甲烷菌)的活性,其最適 pH 範圍約為 6.8~7.4。pH 偏低會抑制甲烷生成,偏高則可能導致氨氮毒性,因此為日常監測的必要項目。
- ③ 溫度:溫度是控制厭氧消化反應速率的核心參數,分為中溫消化(約 35°C)與高溫消化(約 55°C)兩種操作模式。溫度波動過大會導致微生物群落失衡,影響揮發性固體分解率與沼氣產量。
- ④ 鹼度:鹼度反映消化槽的緩衝能力,用於中和消化過程中產生的揮發性脂肪酸(VFA)。鹼度不足時會造成pH 急降(酸化),進而抑制產甲烷菌活性,因此需維持足夠的碳酸氫鹽鹼度。
錯誤選項解析
Learning Tip
"本題為複選題型,四項檢測項目均為污泥厭氧消化系統日常操作之必要監測項目。常考陷阱在於考生容易忽略鹼度與VFA 的關聯性,實際上鹼度是預防消化槽酸化的重要緩衝指標。實務上應建立pH、溫度、鹼度、MLVSS的定期監測紀錄,並注意揮發酸/鹼度比(VFA/Alkalinity)應維持在 0.3~0.4 以下,以確保消化槽穩定運行。"
學員答題分佈
①有機物濃度(MLVSS)0%
②pH0%
③溫度0%
④鹼度0%